HeizungsSteuerungs / Festern Open/Close Script

  • Hallo zusammen,

    ich habe ein kleines Problem mit meinem HeizungsScript, vielleicht kann mir einer von euch eine Idee geben.
    Ich habe jetzt das Problem wenn die Tür auch für nur eine Minute geöffnet wird, das ich nach 13 Minuten die Benachrichtigug bekomme das die Heizung auf 6°C gestellt wird. nach weitern 13 Minuten bekomme ich den wert das diese wieder auf den Ursprünglichen wert gestellt wurde.

    Ich möchte allerdings das innerhalb der ersten 13 Min. nichts unternimmt, Erst danach soll die die Heizung Heruntergefahren werden bzw. wieder Hochgefahren.

    Hat einer eine Idee?


    Heizung2.png

    Hier bohren für neuen Monitor: [X

  • Hi, setzte mal oben bei falls mache noch Stop Timeout 2 mit ein und unten bei sonst falls mache noch Stop Timout. Dann wird bei öffnen der untere Timeout 2 abgbrochen und beim schließen der obere Timeout abgebrochen.

    Schöne Grüße
    Frank