Moin Moin,
ich hatte auch so meine Probleme mit dem "Stromzähler" und hoffe diese jetzt gelöst zu haben.
- als erstes habe ich den Debounce-Time auf 3500ms gestellt und im ioBroker Script den Wert 75 eingetragen da jetzt (hoffe ich) immer nur +1 gezählt wird. Meine Begründung liegt in der unterschiedlichen Gewindigkeit des Messrades und somit die unterschiedlichen Schaltzeiten des IR Moduls. ich hoffe jetzt dass der Rote Balken nicht noch länger als 3500ms benötigt um an dem Sensor vorbei zu kommen, sonst habe ich wieder +2 (3500ms ist meine Abhänigkeit vom Grundumsatz meines Stromverbrauches).
- Zum Justieren auf der Zählerscheibe bin ich folgener maßen vor gegangen
das Sensorgehäuse auf die Scheibe unterhalb des Messrades (Dunklefläche) aufgesetz und den Sensor soweit kalibriert dass die grüne LED aus ist, dann das Gehäuse langsam über das Messrad geschoben bis die Grüne LED angeht und das Gehäuse fixiert.
Jetzt sollte wenn der rote Streifen kommt die grüne LED ausgehen und wenn er weg ist wieder an.
Diese sollte nicht kürzer als die eingestellte Debounce-Time sein, ansonsten anpassen.
Jetzt geht es an die Wärmepumpe mit HT und NT... da werd ich vermutlich die Debounce-Time auf 4500ms - 5000ms stellen müssen da ich in den Sommermonaten nicht so viel verbrauche und sich das Messrad sehr langsam bewegt.
Werde dann noch mal berichten.
Grüße Robbie