""Hatte auch erst Schwierigkeiten mit dem Pulse Counter, durch das ändern auf Switch läuft es 100% genau bei mir.
Egal ob wenig Verbrauch, oder der Zähler durchdreht.
Das dass schöne am high Pegel, er wird halt solange gehalten wie die rote Markierung erkannt wurde.
Daher nur 1 oder 0. Ende.""
Beobachte nun seit einiger Zeit beide Verfahren parallel: Das ursprünglich im Video beschriebene Pulse Counter Verfahren und das Switch Counter Verfahren.
Das Switch Counter Verfahren ist das meilenweit überlegene Verfahren und stark zu empfehlen:
-Durch das einfache Zählen, wie oft der rote Bereich durchläuft ist es unempfindlich gegen hohe Stromverbräuche jenseits der 5-6 kW/h. Die Messung bleibt 100% exakt.
-es gibt keine Fehlzählungen wie beim Pulsverfahren gelegentlich vorkommen.
-die Berechnung eines Momentanverbrauchs ist denkbar einfach. Je Umdrehung gibt es einen Messwert. Das entspricht in etwa max einer Minute Anzeigeverzögerung. damit kann man schon was anfangen.
Solange der Stromverbrauch im normalen Bereich war, haben beider Verfahren über Wochen den gleichen Zählerwert berechnet. Ich brauchte beide Zählerwerte nicht korrigieren. Aber eben nur im Normalfall.